当侦测的数据达到启动数据预警后,即使侦测值已恢复正常,但系统一值发邮件,无法停止

圖片3.png

当侦测的数据达到启动数据预警后,即使侦测值已恢复正常,但系统一值发邮件,无法停止.

在图2中的预警参数设置,由于"分类"项目为连续的时间,所以未设置,仅设置"系列"的温度值范围.为何预警系统启动之后,只要一次温度值超标,发送邮件警告,但当后续的温度值恢复正常后,警告的邮件一直发送呢?

FineReport 帆软用户UAGpoYQ8Cp 发布于 2024-3-11 09:13 (编辑于 2024-3-11 09:57)
1min目标场景问卷 立即参与
回答问题
悬赏:3 F币 + 添加悬赏
提示:增加悬赏、完善问题、追问等操作,可使您的问题被置顶,并向所有关注者发送通知
共1回答
最佳回答
0
LTC朝Lv6高级互助
发布于2024-3-11 09:16

图呢

  • 帆软用户UAGpoYQ8Cp 帆软用户UAGpoYQ8Cp(提问者) 不好意思,图已附上.谢谢!
    2024-03-11 09:20 
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户UAGpoYQ8Cp(提问者) 你这个预警通知是通过定时调度功能做的吗?
    2024-03-11 09:26 
  • 帆软用户UAGpoYQ8Cp 帆软用户UAGpoYQ8Cp(提问者) 回复 LTC朝 是的,每10分钟调度一次.主要目的为,若第一次预警后10分钟仍未解决问题,系统持续每10分钟预警一次,若在10分钟之内解决了问题,温度回归正常,则系统就不再发邮件警告.请教一下,是否有更好的设置方式呢?谢谢!
    2024-03-11 09:41 
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户UAGpoYQ8Cp(提问者) 定时调度的界面截个图
    2024-03-11 09:43 
  • 帆软用户UAGpoYQ8Cp 帆软用户UAGpoYQ8Cp(提问者) 回复 LTC朝 定时调度的界面已截图.谢谢!
    2024-03-11 09:57 